汇邦PLC热电偶测温外置冷端补偿说明
由于热电偶测量需要进行冷端补偿,而实际冷端补偿因为接线问题,比较难以实现。
从【PLC固件V2.92b】版本开始,支持外置冷端补偿功能,可以针对实际冷端进行有效补偿。避免本体发热或未使用补偿导线造成的测量偏差。
原理是用一路额外测温,对实际的热电偶冷端进行测温,进而作为PLC的冷端,达到相对准确的冷端温度补偿。如用一路PT100放到接线排的边上固定住,PLC配置此路温度为冷端;或是使用一路NTC温度测量,得到的温度作为冷端。
注:原来的【D8027】内置冷端补偿功能关闭:默认为0,如果需要使用,请自行配置。

增加保持型特殊寄存器:【D8044】;冷端温度来源配置,值定义如下:

数值        说明        数值        测温输入        数值        NTC输入
默认:0        内部NTC        1        通道1        17        通道1
                2        通道2        18        通道2
                3        通道3        19        通道3
                4        通道4        20        通道4
                5        通道5        21        通道5
                6        通道6        22        通道6
                7        通道7        23        通道7
                8        通道8        24        通道8
                9        通道9        25        通道9
                10        通道10        26        通道10
                11        通道11        27        通道11
                12        通道12        28        通道12
                13        通道13        29        通道13
                14        通道14        30        通道14
                15        通道15        31        通道15
                16        通道16        32        通道16

示例说明:
如需将热电偶测量的冷端转移到接线排处,测量通道1234,要为K型输入测温,通道5为冷端测量,实现方法如下:
1.PLC的测温通道1234的输入,使用普通导线连接到接线排
2.外部热电偶测温传感器线连接到接线排(使冷端在接线排处)
3.通道5连接PT100传感器,并将探头放置到接线排附近
4.设置F756设为8(将测温通道5配置为PT100输入)
5.设置D8044的值为5(冷端温度值取测量通道5)


常州汇邦电子有限公司
2023-12-14